https://www.traditionrolex.com/13
2 страницы 1 2 >
как подключить терморегулятор
Пользователь
Регистрация: 09.07.2012
Откуда: Черноземье

Сообщений: 46
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0
Добрый вечер.
Собственно вопрос в том как подключить arcom d44 230?
http://www.evelen.ru/load/product/01/06/manual_arcom_230_240.pdf
тут вроде все есть но я чет не рискую, может кто подробнее опишет.
Муфель снол пм8
термопара ТХА
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
для любого пид регуглятора нужен силовой блок типа такого
http://www.contravt.ru/?id=6998
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 25.06.2008

Сообщений: 233
В друзьях у: 0
Голосов: 6 / 0
lbe777,
Только через дополнительное реле. Мощность "снол пм8" - 2,2 КВт. То есть, коммутируемый ток - 10 Ампер и более. Лучше обратитесь к электрику.
Пользователь
Регистрация: 25.06.2008

Сообщений: 233
В друзьях у: 0
Голосов: 6 / 0
Цитата
для любого пид регуглятора нужен силовой блок типа такого

http://www.contravt.ru/?id=6998
Это перебор для такого регулятора. Он работает по двухпозиционному закону (вкл. - выкл.). Там внутри реле. Поэтому проще и дешевле поставить дополнительное силовое реле.
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
реле переключает вкл-выкл. в пиде все на импульсах и с какой частотой реле будет подстраиваться и надолго ли его хватит? у любого реле есть цикл наработки на отказ (в колличестве переключений) . поэтому все пиды переключаются электронными развязками (мощные транзисторы,симисторы). кстати овен выпускает блоки силовые к своим пидам (схема у них в секрете),а цена либо равна самому пиду или даже больше. другие производители наверняка к своим пидам тоже блоки силовые выпускают.
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
на обычных регуляторах по компораторному типу на выходах реле.гистерезис там большой (время переключения большое пока на режим не выйдет).в них для сохранности реле выходного(после него) ставят мощное реле контактор. щелканье стоит мама не горюй.
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 08.02.2010

Сообщений: 259
В друзьях у: 1
Голосов: 7 / 0
все регуляторы (что я рассматривал) имеют несколько вариантов исполнения управления выходной нагрузкой. Тиристорный выход,  семисторный выход, релейный на контактор и релейный на твердотельное реле. Для правильного подключения нужно точно знать с каким типом управления выходящей нагрузки мы имеем дело в конкретном приборе, от этого и плясать. Обычно без доп блока, регуляторы могут коммутировать цепи 3-5 ампер, в зависимости от производителя. Я лично пользую регуояторы с семисторным выходом. Тихо и знаю как подключать :-)
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
обычно только один тип выхода, он указывается в маркировке последняя буква в названии от этого и плясать.
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 09.01.2011

Сообщений: 264
В друзьях у: 0
Голосов: 9 / 0
По этой схеме,для подключения ПМ-8 говорят,что достаточно мощного (50А) симистора без R1,R2,C1. Так ли это? И какой именно симистор ставить?
Изменено: vslong - 25.07.2012 01:21:35
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
http://www.chipdip.ru/product/t132-50-12.aspx
но цены в чипе дипе завышены в 2-3 раза. резисторы и конденсатор исключать нельзя. учитывать ватность резисторов (греться будут)
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 09.01.2011

Сообщений: 264
В друзьях у: 0
Голосов: 9 / 0
Но  номинал R1 в техпаспорте не указан.Его подбирать как то? В ТС 132-50 ток отпирания около 200 мА.
Изменено: vslong - 25.07.2012 09:45:22
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
зависит от выходных параметров пида (напряжение,ток) . высчитать чтоб максимум на управляющем электроде симистора не превысило 3,5вольт (требующиеся для открытия симистора)
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 09.01.2011

Сообщений: 264
В друзьях у: 0
Голосов: 9 / 0
Получается R=U/I    3,5 В/0,2А=17,5 Ом  ?   (0,2А -ток отпирания)
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
если выход с пида по максимуму 12в  минус 3,5в для симистора при токе 0,1а. 12в-3,5в=8,5в должно падать на R при токе 0,1а. 8,5в/0,1а=85ом. это минимальное R. но выход пида побольше 0,1 ампер. по паспорту смотреть максимальный и высчитать.
семь раз отмерь,один раз отреж
Пользователь
Регистрация: 09.01.2011

Сообщений: 264
В друзьях у: 0
Голосов: 9 / 0
http://termokontrol.com.ua/page/trp09-ct.html  вот этот регулятор. Но в инструкции к нему нет ничего про напряжение выхода.               Есть только - "В приборе пользуются 2 оптосимистора,усиленные симисторами.Оптосимистор имеет внутреннюю схему перехода через "ноль" и включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1. Величина резистора определяет ток управления симистора."  Помогите!
Пользователь
Регистрация: 08.02.2010

Сообщений: 259
В друзьях у: 1
Голосов: 7 / 0
в паспорте па пид должна быть и схема и требования к семистору. У меня стоит тс 132 40 вроде. На чип-дипе мне за него цуну зарядили в 900 рублей. Купил на митино за 600 два штуки. Один типа в запас. Кстати семисторы у мнея одинаковые на двух пидах на мзта и на варте и ничо, тянут...
Пользователь
Регистрация: 08.02.2010

Сообщений: 259
В друзьях у: 1
Голосов: 7 / 0
там внизу ссылка не работающая на руководство пользователя. Это руководство и ищи в сети. Там все должно быть.
Пользователь
Регистрация: 09.01.2011

Сообщений: 264
В друзьях у: 0
Голосов: 9 / 0
Как раз в руководстве только эти данные . Конкретно ничего.
Пользователь
Регистрация: 27.11.2011

Сообщений: 283
В друзьях у: 1
Голосов: 8 / 0
Цитата
для любого пид регуглятора нужен силовой блок типа такого

http://www.contravt.ru/?id=6998
Также можно использовать твердотельное реле.
Пользователь
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ

Сообщений: 2906
В друзьях у: 1
Голосов: 14 / 1
любое реле щелкает (механический контакт) потихоньку подгарая выходят из строя (цикл переключений ограничен) и щелкотня раздражает при выходе на режим. электронная комутация (симистор) практически вечен и щелканья нет. схемы подключения описаны в паспорте (но туманно написано :) )
семь раз отмерь,один раз отреж