Всем привет. Стал счастливым обладателем муфельной печи, но у неё нет термопары и контроллера. Решил погуглить и нашёл отличный вариант "Профиль М1" за 3500р. Но он есть только в Ростове на Дону, а сам я в Москве. Почтой отправлять не особо хотелось.

Нравиться именно он потому что есть: отсрочка старта, таймер и регулировка до 1300 градусов (сама печь на 1100 рассчитана)

Собственно вопрос такой. Какой мне купить терморегулятор с такими же "фишками" и что бы не дороже 3500 рублей
Развернуть ⇓
Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой.А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно,терпеливо. Учиться у всех – и у врагов и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством.
Пользователь
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая

Сообщений: 8612
В друзьях у: 21
Голосов: 805 / 34
Цитата
Я думаю это всем понятно,
:no:  Неее. Творческим людям, далёким от электричества, это совсем не понятно.
Без электрика тут никак. Говорю как бывший электрик. :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Тот кто пляшет и поет - тот поет и пляшет, тот кто пашет и кует - тот кует и пашет.
Пользователь
Регистрация: 08.03.2016
Откуда: Москва МИХМ

Сообщений: 870
В друзьях у: 4
Голосов: 129 / 1
Sabaka,
Если без БУТа то пускатель или ТТР (твердотельное реле) вполне можно сразу на выход регулятора. Ну будет свет помигивать с той или иной силой, в зависимости от качества сети. Я почти 10 лет отработал с сушильными шкафами и печками на дилатомическом термореле (где стержень кварцевый удлиняется и на контакт давит) , после контакта пускатель. И всё это весело пощёлкивает :) с утра до вечера в комнате, причем не по одному шкафу. И ничего, все терпели десятки лет, пока я два тиристора и пару диодов вместо обгорающего пускателя не прикрутил... люди даже жаловались что им чего-то не хватает для контроля работоспособности ;) .
Пользователь
Регистрация: 23.05.2016

Сообщений: 124
В друзьях у: 1
Голосов: 13 / 10
Цитата

Necromonger,
А если нужно то что взять? Нужно что бы я могу выставить определённую температуру на определённое время и со сменой на следующую температуру и другое время
Для этого и существует  граффик прокалки + блок управления.....
Черкни в личку адрес Скайпа - расскажу.....
Пользователь
Регистрация: 03.04.2015
Откуда: Мытищи

Сообщений: 230
В друзьях у: 0
Голосов: 32 / 1
ДмитрийМ,
Пускатель в топку! Для этих дел ТТР в разы лучше. Хотя бы тишиной работы)) Да и не представляю я как с пускателем ПИД режим будет работать, он же не переставая должен будет щелкать, надолго ли его хватит..
У меня к примеру есть маленькая прокалочная печка, работает под управлением ТРМ-251 + ТТР40А, мощность печки один киловат, релюха теплая без радиатора, с радиатором вообще почти холодная. Свет не моргает. Грубо говоря мудрить сюда БУТ смысла нет, хотя бы финансово. А вот на плавилку я бы поставил..
Каждой печке своя управлялка, к примеру если повесил спирали "толстые" для надежности и хочешь понизить потребление тока то БУТ самое то, можно выставить допустим 30% от номинала и печь будет значительно экономней работать. Как то так. :)
Пользователь
Регистрация: 08.03.2016
Откуда: Москва МИХМ

Сообщений: 870
В друзьях у: 4
Голосов: 129 / 1
Скорее ПИД регулирование и блоки БУТ оптимальны в том случае если выбрана большая габаритная мощность печи (для скорости нагрева и/или срока службы толстого нагревателя) и возникает большое перерегулирование. При наличии требований к точности поддержания температуры или соблюдения термопрофиля. Тогда ПИД и пропорциональное регулирование мощности позволяют быстро нагреть и точно держать температуру. Без скачков. Вообще исходя из теории частое вкл/выкл характерно или для избыточной мощности или для больших теплопотерь. Когда возникает большое рассогласование в петле регулирования.
Пользователь
Регистрация: 03.04.2015
Откуда: Мытищи

Сообщений: 230
В друзьях у: 0
Голосов: 32 / 1
ДмитрийМ,
Ну я и говорю, каждой печке свое управление)
Пользователь
Регистрация: 02.03.2011
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщений: 2722
В друзьях у: 9
Голосов: 362 / 50
Пользуюсь и Вартами и Овеном. Управление тиристорами-симисторами напрямую. О Овена программирование несравненно сложнее.