многопрофильный терморегулятор ТРП09-ТП , как подключается?
Пользователь
Регистрация: 20.12.2012

Сообщений: 667
В друзьях у: 3
Голосов: 35 / 3
Доброго всем дня.

Купил  многопрофильный терморегулятор ТРП09-ТП (Байт)
Не могу понять как подключить терморегулятор в сеть.
Судя по схеме нужно подключать "полярно" (фазно): фаза к фазе, ноль в ноль.
Может я ошибаюсь?
Подскажите пожалуйста.

С уважением,
Olorin
Развернуть ⇓
Изменено: Olorin - 03.07.2019 20:13:22
Olorin
Пользователь
Регистрация: 08.03.2016
Откуда: Москва МИХМ

Сообщений: 870
В друзьях у: 4
Голосов: 129 / 1
Цитата
для такой маломощной печурки это очень мощный симистор - не греется.
Нагрев симистора не зависит от мощности полупроводникового прибора. Он равен падению напряжения на пп приборе (обычно 1,2..2 вольта) и тока, протекающего через полупроводник. Конечно чем мощнее прибор тем больше у него корпус, но обычно максимально допустимая мощность рассеивания (без допрадиатора) это ватты. А скажем для 2 вольт и 10 ампер (2 квт) это уже до 20 ватт рассеивания. Поэтому радиатор всегда желательно ставить, тем более токоотвод обычно идёт через контактное кольцо и прижимную гайку (или резьбу радиатора). Ну и расположение ящика управления около печи ещё ухудшает условия рассеяния тепла.
Пользователь
Регистрация: 03.11.2018
Откуда: Белгород

Сообщений: 2264
В друзьях у: 2
Голосов: 132 / 64
ДмитрийМ,

Цитата
Нагрев симистора не зависит от мощности полупроводникового прибора.
Ещё как зависит.
К тому же , чем больше мощность симистора , чем меньше на нем падает.
Хотя это падение напряжение зависит ещё и от типа прибора.
2 страницы 1 2